Bene, allora l'elettricista saprà consigliarti su come procedere.
- la legislazione attuale di riferimento è la legge 37/08 (ex legge 46/90)
- La normativa tecnica principale di riferimento è la CEI UNI 64/8
- Le condutture elettriche devo viaggiare in modo indipendente da TUTTE le altre di qualsivoglia tipo (immagina cosa succederebbe se un cavo che viaggia affiancato ai tubi dell'aria compressa va in corto circuito fondendo la conduttura dell'aria.....
- Non dimenticare che nell'impianto DEVE essere presente il nodo equipotenziale di terra
- Qui vado a memoria, i cavi dovrebbero essere, per le canale metalliche aperte, gli N1VV_K quelli rivestiti con guaina ble, però se vuoi domani mi vado a rileggere la normativa. Tu però devi dirmi quale è la canalizzazione entro cui intendi posarli.
- Tutte le masse metalliche dirette ed indirette vanno messe a terra
- Tutte le macchine dovranno essere protette da interruttori differenziali magnetotermici con potere di interruzione al corto circuito di almeno 6ka
- Se il contatore enel è distante dal quadro elettrico generale necessiterà l'obbligo di proteggere il cavo quadripolare che dal contatore raggiunge il quadro elettrico con un interruttore (come sopra) con potere di interruzione al corto circuito di 10ka
- Nel locale, vista la destinazione d'uso ci dovra essere installato un sistema di aspirazione delle polveri (normativa ATEX)
- E' obbligatoria la realizzazione del progetto dell'impianto elettrico redatto da un professionista (in genere, ingegnere) regolarmente iscritto all'albo professionale
- Molto probabilmente ci dovranno essere più di un pozzetto di terra e tra loro dovranno essere collegati (quest'ultima te la confermerà il progettista che ti dirà anche la quantità dei pozzetti che ci vorranno
Per il momento è tutto, per info chiedi pure